question de poids...

Méthodes, Matériaux, Parois, Portes, ventilation

Re: question de poids...

Messagepar Jean-Pierre Lafont » 08 Mars 2015, 11:48

Le calcul fait référence à des portes de 45mm, pleines, en agglo, supposées parfaitement étanches.
En doublant le poids, vous gagnez théoriquement 6dB.
En principe, j'utilise toujours des portes 41 ou 43dB (question de budget), 3 points, 4 paumelles, pour une fermeture simple et 38dB quand il y a un sas.

L'affaiblissement donné par le fabricant est la moyenne de 6 fréquences de 125Hz à 4kHz ce qui correspond généralement à la valeur à 500Hz.
Par expérience, sachant que les soucis viennent toujours du canal LFE, je ne regarde que les fréquences basses. Et ça n'a plus rien à voir.
Je ne peux pas aller plus bas que 50Hz et je ne tiens pas compte des modes dans la pièce.
Avatar de l’utilisateur
Jean-Pierre Lafont
 
Messages: 3203
Inscrit le: 08 Oct 2010, 07:21
Expérience HC: Professionnel

Re: question de poids...

Messagepar RVBZ » 09 Mars 2015, 13:27

Merci encore pour votre réponse, je comprends parfaitement le souci, surtout qu'après avoir fait l'électricité et percé le mur (briques et galets de 50cm), je me rends compte que les portes sont le principal point faible de mon isolation.

Je vais me renseigner illico sur les 38db! (En espèrant qu'elles soit "abordables"!)

Pour la pose, de la porte coté mur existant, toujours d'après le menuisier, il semble difficile de faire autrechose qu'une pose en applique, sur des montants placo, car dessous, les murs sont en briques crues (argile séchée) et que le sas est trop étriqué pour faire une pose différente...

Voici des photos pour mieux situer:
Image
Image

Ce type de pose est-il envisageable, ou bien ce n'est pas approprié?
RVBZ
 
Messages: 20
Inscrit le: 28 Jan 2015, 17:51
Expérience HC: Débutant

Re: question de poids...

Messagepar Jean-Pierre Lafont » 11 Mars 2015, 14:35

Assurez-vous que la construction est bien étanche.
On doit pouvoir mettre le sas en pression et la conserver plusieurs minutes.
Avatar de l’utilisateur
Jean-Pierre Lafont
 
Messages: 3203
Inscrit le: 08 Oct 2010, 07:21
Expérience HC: Professionnel

Re: question de poids...

Messagepar Sympa142 » 21 Mars 2015, 05:07

Bonjour
je profite de ce forum pour une question sur les acoustipad

Les plots acoustipad sont annoncés pour une efficacité a 80 kilos par plot.
Mais ce qui m inquiète plutot c est quelle est la masse maximum acceptée. je fais une boîte dans la boîte de 2M X1,7m avec ba 13 isophonique.
6 plots sont ils suffisants ?
Merci de votre réponse
Sympa142
 
Messages: 5
Inscrit le: 21 Mars 2015, 04:59
Expérience HC: Débutant

Re: question de poids...

Messagepar Sympa142 » 21 Mars 2015, 05:10

Bonjour
Je profite de ce forum pour une question sur les plots acoustipad
Les plots acoustipad sont annoncés pour une efficacité a 80 kilos par plot.
Maison inquiétude est plutot quelle est la masse maximum acceptée. je fais une boîte dans la boîte de 2M X1,7m avec ba 13 isophonique.
6plots sont ils suffisants
Merci de votre réponse
Sympa142
 
Messages: 5
Inscrit le: 21 Mars 2015, 04:59
Expérience HC: Débutant

Re: question de poids...

Messagepar Sympa142 » 21 Mars 2015, 05:13

Bonjour
Les plots acoustipad sont annoncés pour une efficacité a 80 kilos par plot.
Maismon inquetude est plutot quelle est la masse maximum acceptée. je fais une boîte dans la boîte de 2M X1,7m avec ba 13 isophonique.
6plots sont ils suffisants ?
Merci de votre réponse
Sympa142
 
Messages: 5
Inscrit le: 21 Mars 2015, 04:59
Expérience HC: Débutant

Re: question de poids...

Messagepar Sympa142 » 21 Mars 2015, 05:15

Oups j ai un peu trop répèté la question
Sympa142
 
Messages: 5
Inscrit le: 21 Mars 2015, 04:59
Expérience HC: Débutant

Re: question de poids...

Messagepar Jean-Pierre Lafont » 21 Mars 2015, 20:09

En supposant que la hauteur de la pièce soit 2,30m environ, on arrive à un poids de 1500kg, pour une coque isophonique qui fonctionne. Dans ce cas, il faut une vingtaine de plots.

Si la coque est très légère, il y a peu de chances pour qu'elle isole, même avec du Placo-Magique et les plots ne sont pas utiles.
Avatar de l’utilisateur
Jean-Pierre Lafont
 
Messages: 3203
Inscrit le: 08 Oct 2010, 07:21
Expérience HC: Professionnel

Re: question de poids...

Messagepar Sympa142 » 02 Avr 2015, 02:39

Merci pour votre réponse
Sympa142
 
Messages: 5
Inscrit le: 21 Mars 2015, 04:59
Expérience HC: Débutant

Re: question de poids...

Messagepar RVBZ » 24 Sep 2015, 10:16

Bonjour,

Après quelques mois de pause (la musique n'attend pas!), je viens de finir la structure du local et j'attaque la pose des portes et vitres. La 1ère est posée et il y a du jeu entre le cadre et la structure (photo verticale...):
Image

Est-ce suffisant de combler le vide avec du mastic colle? Venir recouvrir une partie du cadre avec le placo (BA18/BA13/BA13) est-il judicieux en terme d'isolation?

Pour les futur cadres, y a t-il un montage plus efficace?
RVBZ
 
Messages: 20
Inscrit le: 28 Jan 2015, 17:51
Expérience HC: Débutant

Re: question de poids...

Messagepar RVBZ » 28 Sep 2015, 09:06

Concernant la pose du placo, les rails sont-ils indispensables du point de vue de l'isolation? D'après le plaquiste, s'il fixe le placo direct sur la structure, le mur ne devrait pas être des plus droit mais vu les trois couches de placo, pas de risque de déchirement des plaques. Qu'en est-il exactement?

Merci d'avance!
RVBZ
 
Messages: 20
Inscrit le: 28 Jan 2015, 17:51
Expérience HC: Débutant

Re: question de poids...

Messagepar RVBZ » 30 Sep 2015, 17:57

Voici venu l'heure du placo et j'avoue que je ne sais pas très bien comment m'y prendre, la solution de la pose direct sur le bois semble être la meilleure (pas besoin de materiau sup. et pas de perte de place dû au rail), est-ce ok (vu les dimensions (l5mxL5,6mxH4m)sinon quel est le montage type du placo sur ossature bois?
RVBZ
 
Messages: 20
Inscrit le: 28 Jan 2015, 17:51
Expérience HC: Débutant

Re: question de poids...

Messagepar Jean-Pierre Lafont » 03 Oct 2015, 10:28

Pour l'étanchéité des fenêtres, imaginez que vous devez remplir la pièce avec de l'eau, façon piscine. Aucune fuite n'est admise.
Donc, joint caoutchouc sur le périmètre de la vitre Stadip, parcloses massives, mastic et Placo par dessus.

Ossature bois ou métal: peu importe, l'ossature doit être très rigide avec un montant tous les 60cm. L'expérience montre qu'une ossature métal (M90) isole 3dB de mieux que des bastaings de 50x100mm.
Avatar de l’utilisateur
Jean-Pierre Lafont
 
Messages: 3203
Inscrit le: 08 Oct 2010, 07:21
Expérience HC: Professionnel

Re: question de poids...

Messagepar RVBZ » 03 Oct 2015, 10:44

Merci JPL, pour les vitres et portes, ok, je vais faire comme ça!

Côté rigidité de l'ossature, je n'ai pas de souci sachant que j'ai des montants de 9x9 tout les 45cm...

Donc si je comprends bien, je peux fixer le placo direct sur le bois, mais j'ai peur que mes cloisons finisse en hélice d'avion!
RVBZ
 
Messages: 20
Inscrit le: 28 Jan 2015, 17:51
Expérience HC: Débutant

Re: question de poids...

Messagepar Jean-Pierre Lafont » 03 Oct 2015, 11:09

Bah ! personne ne sera surpris si le HC s'appelle: "salle Jean Mermoz".
Avatar de l’utilisateur
Jean-Pierre Lafont
 
Messages: 3203
Inscrit le: 08 Oct 2010, 07:21
Expérience HC: Professionnel

Re: question de poids...

Messagepar RVBZ » 03 Oct 2015, 11:39

c'est un home studio "Spécialiste des musiques planantes avec atterrissage difficile!"... , hélice d'avion est un terme un peu fort car comme je l'ai dit la structure est très rigide mais par contre il y a eu peu de jeu car cela n'a pas été fait au laser...

Bon je suis toujours dans l'expectative...
RVBZ
 
Messages: 20
Inscrit le: 28 Jan 2015, 17:51
Expérience HC: Débutant

Précédent

Retour vers Isolation

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invité(s)